Холодні батареї в кінці будинку

Маю проблему з системою опалення. Будинок близько 100 квадратів, стоїть газовий котел, але в дальній спальні радіатори ледве теплі, хоча на котлі виставлена нормальна температура. Повітря спускав, крани перевіряв - усе відкрито. Майстер каже, що вбудований у котел насос просто не "продавлює" всю систему через довжину труб. Хочу поставити додаткову помпу, але не знаю, яку потужність брати, щоб не гуділа на весь дім і реально допомогла. Що порадите з надійного?

1 комментарий
Сортировка:
Добавить комментарий
Polar Bear
Polar Bear 2025, 5 декабря, 11:49
0

Якщо магістраль довга або є перепади висоти, штатний насос часто не справляється, це класична історія. Треба врізати додатковий на зворотну трубу ("обратку") перед котлом. Я собі брав польський циркуляційний насос для опалення - працює вже третій сезон, абсолютно безшумний і споживає копійки. Купував в Аквавін, бо там дали нормальну гарантію і допомогли підібрати потужність під мою площу. Раджу глянути варіанти тут aquavin.com.ua/catalog/nasosi_tsirkulyats_yn_1/ зверніть увагу на монтажну базу (130 або 180 мм), щоб менше перепаювати труби довелося.